Autore:  yrag [ mer apr 11, 2018 22:02 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

Il neutro non dovrebbe entrarci: se ho capito, il commutatore aggiunge atri guppi di 3 resistenze in parallelo a quelle un funzione.

"dovrebbe essere a triangolo, mentre queste sono collegate a stella"
Il collegamento stella o triangolo dipende dalla tensione nominale della singola resistenza. Nel tuo caso sono a 230 V e collegandole a stella, le alimenti a 400 V.

Autore:  zerozero [ mer apr 11, 2018 22:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

no, spiego, la resistenza è solo questa, praticamente è composta da tre resistenze collegate così a stella, le tre fasi passano prima dal commutatore, poi arrivano alla resistenza, questo gruppo è da 9 kw è lo posso dividere tramite questo commutatore, non so se mi sono spiegato

Autore:  yrag [ mer apr 11, 2018 22:11 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

Mmmm... vuoi dire che della stella puoi alimentare uno o tutti i tre rami ?

Autore:  zerozero [ mer apr 11, 2018 22:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

si esatto

Autore:  zerozero [ mer apr 11, 2018 22:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

è una centralina che riscalda acqua per degli stampi, ha un termostato elettronico che controlla la temperatura è aziona un contattore, poi c'è il commutatore che mi da modo di variare anche la potenza

Autore:  mario mariano [ mer apr 11, 2018 22:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

se è cosi devi collegare anche il neutro, ....neutro fisso, poi una due o tre resistenze li pilota il termostato

Autore:  yrag [ mer apr 11, 2018 22:24 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

E' una cosa semplice e la si può risolvere in vari modi però è necessario sapere la tensione di lavoro delle resistenze e che commutazioni fa il commutatore.

Autore:  zerozero [ mer apr 11, 2018 22:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

le tensioni sono scritte sulle resistenze 230/400 questo mi fa pensare che come la collego collego non dovrebbe bruciare :rotfl:
cmq domani faccio presto, chiamo l'elettricista e si arrangia lui :risatina: io gli monto la parte idraulica e fine :mrgreen:

Autore:  yrag [ mer apr 11, 2018 22:36 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

Beh, quelle se se colleghi male non bruciano subito: scaldano parecchio in più e campano molto meno.
Comunque dovrebbero essere a 230 e dovrebbero funzionare collegate tra fase e neutro una , due o tutte. Alla fine, tre interruttori unipolari e hai risolto...
... da saponaro, ovvio !

Autore:  mario mariano [ mer apr 11, 2018 22:49 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

:risatina: Zerozero, ora che ci hai raccontato tutto è semplice il collegamento, se sai riconoscere il neutro dalle tre fasi non ti puoi sbagliare, il neutro lo colleghi al centro stella e le fasi una per parte ai morsetti liberi, non ha importanza la posizione, .....tanto mica è un motore che deve girare :nono: , da quello che ho capito a monte o a valle del contattore pilotato dal termostato, c'è un commutatore a 3 o 4 posizione per inserire una, due, o tutte e tre le resistenze

Autore:  zerozero [ mer apr 11, 2018 22:57 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

credo che il lavoro degli interruttori unipolari lo faccia questo commutatore, domani faccio duo prove col tester, il neutro lo dovrei individuare con facilità, dovrebbe essere quello blu :risatina:

Autore:  mario mariano [ mer apr 11, 2018 23:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

....il neutro è quello blu,....in teoria si ma quasi certamente alle resistenze arriveranno cavi al silicone o vitrosiliconici, che hanno lo stesso colore molte volte, .....allora come si determina, con certezza quale è il neutro??? con il tester,......tra il neutro e terra, in teoria....., ma solo in teoria dovresti avere tensione 0,.....mentre tra le fasi e terra 230 V, .....comunque quello che pochi V verso terra è il neutro

Autore:  Giuvanin [ mer apr 11, 2018 23:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

Di solito le centraline riscaldamento stampi sono trifase, che marca è?

Autore:  mario mariano [ mer apr 11, 2018 23:42 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

Giovanin, senza ombra di dubbio, "nell'involucro" in foto ci sono tre resistenze da 3000 W cadauno che tu puoi collegare, in base alla tensione e potenza che hai, a stella (come sono collegate ora, quindi a 400 V 9000 W) a triangolo (togliendo il ponte a forma di stella attuale, e accoppiando opportunamente i terminali a due a due (230 V 9000 W) oppure alimentandone una due o tutte e tre anche in monofase (con potenze 3000 6000 0 9000 W),.....in pratica quello che fa ora il commutatore, adoperando, ovviamente tutte e tre le fasi

Autore:  zerozero [ gio apr 12, 2018 06:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: dubbio su collegamento resistenza

sono della novafrigo